宿松百姓爱心协会

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 2097|回复: 3

东北新城这样做等于在百姓身边放了颗炸弹

[复制链接]
发表于 2020-7-20 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
574431402336333919.jpg
     东北新城新城花园的辅助工程这样做符合国家标准吗?
5078305474742648.jpg
      电缆经过道路埋地不到10公分深,也不穿套管保护,以后经得起装修材料的车过吗?
530666205816972590.jpg
      政府投入那么多的钱却做出这样的事,新城的领导那么多就没一个人能看到吗?何况还有专门的建设科。
509972274435385129.jpg
      一天到晚也不见个监理,基本上就是施工方想怎么做就怎么做,这样的工程也能通过验收?

 楼主| 发表于 2020-7-20 22:41 | 显示全部楼层
连透水砖都不能正常铺装,透水砖必须切割掉大部分才能铺装。现在才埋地10公分不到,如果按国标应至少埋入地下60公分算,他们这样做等于偷工减料了5/6,那么他们的利润等于无形又多增加了5/6,这是什么概念?像这样的工程傻子来做也能赚钱!!!
504050708670267103.jpg
895706832850007525.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-21 13:47 | 显示全部楼层
关于“东北新城新城花园的辅助工程这样做符合国家标准吗?”的回复

      “想想”网友:
       您反映的问题,东北新城管委会高度重视,组织相关人员进行全面调查,现将调查处理情况回复如下:
       1、贴中反映的项目名称为宿松县东北新城B区10kv配电工程,项目2019年10月由安徽徽正电力建设有限公司中标承建,深圳市合创建设工程顾问有限公司为项目监理单位。
       2、贴中所反映的位置位于新城花园B区B19、B20等两栋楼,均为2014年建设的安置房一期项目,分配入住时为保证安置户用电,已为安置户临时供电,临时供电电缆通过房建施工时预埋的管道接入。施工单位因单元入口处弱电、自来水、天然气等管线众多,原预埋管道中无法再增穿电缆同时为施工期间不停电,施工单位自行在室外面层下增设管道进行施工致使电缆埋深达不到规范要求,该分项工程施工未通过建设、监理单位验收。
       3、为消除安全质量隐患,7月20日责成施工单位连夜对B19、B20由分接箱至单元口的埋深不够的电缆及管道进行挖除,7月21日上午组织施工、监理单位对新城花园B区内所有埋地管道、检查井进行梳理排查,对不符合规范要求的坚决进行返工处理。
       4、东北新城管委会将根据合同约定及相关文件要求对施工、监理单位作出严肃处理,后期管委会将加强对施工、监理单位的日常管理,严格按照规范流程、按施工标准对项目进行验收。
        感谢您对新城安置房工程质量的监督,对网友反映的问题我们将及时跟进整改。如有其它问题,请与管委会规划建设科联系,联系电话0566-7870075。



宿松县东北新城管委会(筹)
2020年7月21日         

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-21 18:36 | 显示全部楼层
希望政府能将好事做好,安置房本来是一件好事,政府确实也投入了大量的资金,还望规建科能履行职责,加强监管力度!尤其是辅助工程,有很多的问题我还末提,还望贵部门举一反三,深入工地及时消除偷工俭料的隐患,让百姓真正的安居乐业!